1급 소방안전관리대상물인 업무시설에서 P형 수신기로 감지기회로 도통시험… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
1급 소방안전관리대상물인 업무시설에서 P형 수신기로 감지기회로 도통시험을 하던 중 수신기가 그림처럼 표시되었다. 이 표시를 잘못 해석한 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
전압지시 '낮음'은 예비전원으로 운전 중이라는 뜻이다.
2
3회로 단선이므로 배선과 종단저항 접속을 확인한다.
3
도통시험·경종정지 스위치 위치 이탈로 스위치주의등이 켜졌다.
4
시험 후 회로선택 스위치를 OFF로 두고 스위치를 복구한다.
해설
교류전원등이 켜져 있어 상용전원은 정상이며, 전압지시 '낮음'과 단선 표시등은 회로선택 스위치로 고른 3회로의 도통시험 결과이므로 예비전원 운전으로 본 설명이 옳지 않다.
도통시험은 경종을 정지한 뒤 도통시험 스위치를 누르고 회로선택 스위치를 회로별로 돌려 정상·단선을 확인한다. 단선이면 해당 회로의 배선과 회로 끝 종단저항 접속을 확인하고, 시험 후 회로선택 스위치와 눌러 둔 스위치를 원위치해 스위치주의등이 꺼지게 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002·15-I-003; 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 조작과 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요