지상 11층·지하 2층, 연면적 18,000㎡인 업무시설의 P형 수신기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사

지상 11층·지하 2층, 연면적 18,000㎡인 업무시설의 P형 수신기가 그림과 같은 상태이다. 경계구역은 층마다 1개이고 지구표시등의 라벨이 해당 층을 나타낸다. 이 상태를 바르게 판독한 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
7층 발신기 신호이며 지구경종은 정상적으로 울린다.
2
지구경종정지 스위치로 주경종도 울리지 않는다.
3
7층 감지기 신호이며 지구경종정지로 경종이 안 울린다.
4
스위치주의등은 화재신호로 켜졌으며 복구하면 꺼진다.
해설

화재표시등과 7F 지구표시등이 켜지고 발신기등이 꺼져 있으므로 7층 감지기 신호이며, 지구경종정지 스위치가 눌려 있어 층별 지구경종이 울리지 않는 상태로 읽어야 한다.

수신기는 작동한 경계구역을 표시하고, 발신기 신호일 때만 발신기등이 함께 켜진다. 주경종과 지구경종은 정지 스위치가 따로 있어 지구경종정지만 눌렸다면 수신기 주경종은 울린다.

  • 발신기등이 꺼져 있으므로 발신기 신호로 볼 수 없고, 지구경종도 정지된 상태다.
  • 지구경종정지 스위치는 수신기 주경종을 멈추지 않는다.
  • 스위치주의등은 조작스위치가 정상 위치를 벗어나 켜진 것이므로 눌린 스위치를 원위치해야 꺼진다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 1.7.1.4·1.7.1.5·2.2.3.4; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002; 소방안전관리 실무 — P형 수신기 표시등 판독