모두CBT

그림은 P형 수신기에 연결된 자동화재탐지설비 감지기회로의 배선 상태다.… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사

그림은 P형 수신기에 연결된 자동화재탐지설비 감지기회로의 배선 상태다. 그림과 이 회로의 배선 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

문제 이미지
1
들어오고 나가는 선을 다른 단자에 접속한 송배선식이다.
2
A는 종단저항이며 전용함은 바닥에서 1.5m 이내에 둔다.
3
공통선 1가닥에 경계구역 6개는 기준 이내다.
4
감지기회로의 전로저항은 50Ω 이상으로 유지한다.
해설

감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 해야 하므로 50Ω 이상으로 본 설명이 옳지 않다.

감지기 사이 회로는 송배선식으로 배선하고, 도통시험용 종단저항은 회로 끝부분에 두되 전용함은 바닥에서 1.5m 이내에 설치한다. P형 수신기의 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하이므로 6개는 기준 이내다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3·2.8.1.4·2.8.1.7·2.8.1.8