자동화재탐지설비의 발신기와 청각장애인용 시각경보장치를 점검한 결과이다.… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
자동화재탐지설비의 발신기와 청각장애인용 시각경보장치를 점검한 결과이다. 화재안전기술기준에 맞는 것은?
1
천장고 1.9m 통로의 시각경보장치가 천장 0.1m 아래에 있다.
2
발신기 스위치가 바닥으로부터 0.6m 높이에 설치돼 있다.
3
발신기 위치 적색 표시등이 발신기함 하부에 있다.
4
층 각 부분에서 발신기까지 수평거리가 30m이다.
해설
천장 높이가 2m 이하이면 시각경보장치를 천장으로부터 0.15m 이내에 설치하므로 0.1m 아래 설치는 기준에 맞는다.
- 발신기 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하에 설치한다.
- 발신기 표시등은 함의 상부에 설치하고 15° 이상 범위에서 10m 이내 어디서나 식별되는 적색등으로 한다.
- 발신기는 층마다 각 부분으로부터 수평거리 25m 이하가 되도록 설치한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.2.3·2.6.1.1·2.6.1.2·2.6.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요