전기설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 26년 1회차
전기설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
전기설비기술기준에서저압은직류는1.5kV 이하, 교류는1kV 이하인것으로규정하고있다.
2
간선에서 사용하는 저압의 교류 배전방식에는 단상 2선식, 단상 3선식, 3상 3선식, 3상 4선식이 있다.
3
수용률은 부하설비 용량 합계에 대한 최대 수용전력의 백분율을 말한다.
4
간선의 배선방식에는 평행식, 나뭇가지식, 병용식이 있으며, 나뭇가지식은 평행식에 비해 사고 발생 시 사고 범위를 좁힐 수 있는 장점이 있다.
5
배선공사 방법에는 금속관 공사, 가요 전선관 공사, 버스 덕트 공사, 플로어 덕트 공사 등이 있다.
해설
간선의 배선방식 중 나뭇가지식은 한 간선에서 여러 분기가 이어지는 구조라 사고 발생 시 영향 범위가 넓어지는 단점이 있으며, 사고 범위를 좁힐 수 있는 것은 오히려 평행식의 장점이다.
전기설비기술기준상 저압은 직류 1.5kV 이하·교류 1kV 이하로 규정되고, 저압 배전방식에 단상 2선식·단상 3선식·3상 3선식·3상 4선식이 있으며, 수용률은 부하설비 용량 합계 대비 최대 수용전력의 백분율이고, 배선공사에 금속관·가요전선관·버스덕트·플로어덕트 공사가 있다는 설명은 모두 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요