모두CBT

도시가스사업법령상 가스사용시설에 대한 기준으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 26년 1회차
도시가스사업법령상 가스사용시설에 대한 기준으로 옳은 것은?
1
배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.5m 이상의 거리를 유지할 것
2
가스계량기와 화기(그 시설 안에서 사용하는 자체화기는 제외한다) 사이에 유지하여야 하는 거리는 1m 이상으로 할 것
3
입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치할 것. 다만, 보호상자에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
4
가스계량기와 전기개폐기와의 거리는 30cm 이상의 거리를 유지할 것
5
배관은 움직이지 않도록 고정부착하는 조치를 하되 그 호칭지름이 13mm 이상 33mm 미만의 것에는 3m마다 고정 장치를 설치할 것
해설

도시가스 입상관의 밸브는 원칙적으로 바닥에서 1.6m 이상 2m 이내에 설치해야 한다.

다만 보호상자에 설치하는 경우에는 이 높이 제한이 적용되지 않는다.

  • 배관을 지하에 매설할 때 지면으로부터 깊이는 0.5m가 아니라 0.6m 이상이어야 한다.
  • 가스계량기와 화기 사이는 1m가 아니라 2m 이상을 유지해야 한다.
  • 가스계량기와 전기개폐기 사이는 30cm가 아니라 60cm 이상이어야 한다.
  • 호칭지름 13mm 이상 33mm 미만 배관의 고정장치는 3m가 아니라 2m마다 설치해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[주택관리사보 1차] 26년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요주택관리사보 1차 기출문제 암기장 전체 보기