연소장치의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [대기환경기사 필기] 23년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[대기환경기사 필기] 23년 4회차
연소장치의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
유동층 연소는 다른 연소법에 비해 NOx 생성 억제가 잘 되고, 화염층을 작게 할 수 있으므로 장치의 규모를 작게 할 수 있다.
2
산포식 스토커, 계단식 스토커에 의한 연소방식은 화격자 연소장치에 속한다.
3
미분탄을 사용하는 연소시설에서는 화염의 전파속도는 기체연료에 비해 작으며, 만일 버너로부터 분출속도가 클 경우에는 역화의 우려가 발생할 수 있다.
4
미분탄 연소는 사용연료의 범위가 넓고, 스토커 연소에 적합하지 않은 점결탄과 저발열량탄 등도 사용할수가 있다.
해설
미분탄 연소는 화염 전파속도가 기체연료보다 느려, 버너의 분출속도가 지나치게 크면 화염이 꺼지는 블로우오프(화염 이탈) 현상이 우려되는 것이지 역화가 문제되는 경우는 아니다.
- 유동층 연소는 연소온도가 낮게 유지돼 NOx 생성이 억제되고 화염층을 작게 만들 수 있어 장치 규모를 줄일 수 있다.
- 산포식·계단식 스토커는 화격자 연소장치의 한 종류에 해당한다.
- 미분탄 연소는 사용연료 범위가 넓어 점결탄이나 저발열량탄도 사용할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요