KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따른 도시가스시설 매설배관의 방식전위 기준으로 옳은 것은? (단, 전위는 포화황산동 기준전극 기준이다.)
1
방식전류가 흐르는 상태에서 방식전위 상한값은 −0.65 V 이하로 한다.
2
황산염환원 박테리아가 번식하는 토양에서는 방식전위 상한값을 −0.85 V 이하로 한다.
3
방식전위 하한값은 전기철도 등의 간섭을 받는 곳을 제외하고 −2.5 V 이상으로 한다.
4
방식전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위 변화는 최소한 −100 mV 이하로 한다.
해설
도시가스시설의 방식전위 하한값은 전기철도 등의 간섭 영향을 받는 곳을 제외하고 포화황산동 기준전극으로 −2.5 V 이상이 되도록 한다. 과방식에 의한 피복 손상 등을 막기 위한 한계이다.
- 방식전류가 흐르는 상태에서 토양 중 배관의 방식전위 상한값은 −0.85 V 이하이다.
- 황산염환원 박테리아가 번식하는 토양에서는 더 낮은 −0.95 V 이하로 한다.
- 자연전위와의 전위 변화로 판정할 때에는 최소한 −300 mV 이하이어야 한다(다른 금속과 접촉하는 배관은 제외).
전기방식 방법은 직류전철 등 누출전류의 영향이 없으면 외부전원법 또는 희생양극법, 영향을 받으면 배류법으로 하고, 전위측정용 터미널은 희생양극법·배류법 300 m 이내, 외부전원법 500 m 이내 간격으로 설치한다.