도시가스 매설배관의 전기방식에 대하여,

(가) 토양 중에 있는 고압가스시설의 방식전위 측정에 사용되는 기준전극은 무엇인가?

(나) 방식전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위 변화는 최소한 얼마 이하이어야 하는가?

(단, 다른 금속과 접촉하는 고압가스시설은 제외하며, 단위까지 쓸 것)


(다) 토양 중에 있는 배관의 방식전위 상한 값은 방식전류가 일순간 동안 흐르지 않는 상태 (instant-off)에서 기준전극으로 얼마 이하이어야 하는가?

(단, 황산염환원 박테리아가 번식하는 토양은 제외하며, 답은 단위까지 단위까지 쓸 것)

문제이미지
해설

가. 포화황산동

나. -300mV이하

다. -0.85V 이하


참고

황산염환원 박테리아가 번식하는 토양의 경우 방식전위상한값 - 0.95 V 이하