지역난방을 공급받는 건물의 기계실에서 공급관과 회수관의 온도차와 유량을 측정하여 사용한 열량을 산출·적산하는 기기는?
1
차압유량조절밸브
2
온도조절밸브
3
적산열량계
4
팽창탱크
해설

지역난방은 사용한 열량에 따라 요금을 내므로 사용자 기계실의 지역난방 1차측에 적산열량계(열량계)를 설치한다. 열량계는 유량계와 공급관·회수관의 온도 센서 2개로 구성되어 순간 열량을 계산하고 이를 시간에 대해 적산한다.
Q=∫G⋅c⋅(t공급−t회수) dtQ = \int G \cdot c \cdot (t_{\text{공급}} - t_{\text{회수}})\,dt

  • 차압유량조절밸브: 공급관과 회수관의 차압을 일정하게 유지하여 다른 사용자의 부하 변동에도 유량이 안정되게 한다.
  • 온도조절밸브: 2차측(건물 난방수·급탕수) 출구 온도를 검출하여 열교환기 1차측 유량을 조절한다.
  • 팽창탱크: 2차측 난방수의 온도 상승에 따른 체적 팽창을 흡수한다.

참고: 기계실에는 이 밖에 열교환기, 2차측 순환펌프, 여과기, 자동 공기빼기 밸브, 압력계·온도계가 설치되며, 공급·회수 온도차를 크게 유지하면 같은 열량을 적은 유량으로 보낼 수 있어 열수송 배관의 펌프 동력이 줄어든다.