중앙식 급탕설비의 급탕관·환탕관·팽창관을 시공할 때 지켜야 할 사항으로… | [에너지관리기능사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 24년 1회차
중앙식 급탕설비의 급탕관·환탕관·팽창관을 시공할 때 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
1
팽창관 도중에는 필요할 때 차단할 수 있도록 반드시 밸브를 설치한다.
2
급탕관은 온수의 팽창과 관 내 스케일을 고려하여 같은 조건의 급수관보다 관지름을 크게 한다.
3
직관부에는 적당한 간격마다 신축이음을 설치하여 온도 변화에 따른 관의 신축을 흡수한다.
4
여러 급탕 계통은 각 계통의 순환 경로 길이가 같아지도록 역환수(리버스리턴) 방식으로 배관한다.
해설
팽창관(안전관)은 가열된 온수의 체적 팽창과 압력 상승을 팽창탱크로 내보내는 안전 통로이므로 도중에 밸브를 설치하면 안 된다. 밸브가 닫힌 상태에서 가열되면 팽창을 흡수할 곳이 없어 장치 내 압력이 위험하게 올라간다.
- 관지름: 급탕관은 온수 팽창과 스케일 부착에 의한 단면 축소를 고려하여 급수관보다 한 치수 크게 하고, 환탕(반탕)관은 급탕관보다 작게 한다.
- 신축이음: 온도 변화가 큰 급탕 배관은 직관부에 스위블·슬리브·벨로스·루프형 신축이음을 두어 신축을 흡수한다.
- 역환수 방식: 각 계통의 공급·환수 경로 길이를 같게 하여 순환 유량을 균등하게 하고 온수가 고르게 도달하게 한다.
- 구배: 상향 공급식은 급탕관을 선상향, 환탕관을 선하향으로 하며, 중력순환식은 1/150, 강제순환식은 1/200 정도의 기울기를 두어 공기 배출과 배수가 잘되게 한다.
참고: 급탕 배관은 공기가 모이는 상부에 공기빼기 밸브를, 최저부에 배수 밸브를 두고, 온수 온도는 60℃ 전후로 유지하여 스케일 생성과 화상 위험을 함께 줄인다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요