보일러 자동연소제어에서 노내압력을 일정하게 유지하기 위하여 검출된 노내… | [에너지관리기능사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 24년 1회차
보일러 자동연소제어에서 노내압력을 일정하게 유지하기 위하여 검출된 노내압을 설정값과 비교한 뒤 조작하는 대상은?
1
급수펌프의 급수량
2
연도 댐퍼의 개도
3
기름가열기의 예열온도
4
주증기관의 증기 유량
해설
노내압 제어는 제어량이 노내압력, 조작량이 연소가스량으로, 노내압을 검출하여 설정값과 비교한 편차에 따라 연도 댐퍼의 개도(또는 유인송풍기의 회전수)를 조절하여 배출되는 연소가스량을 바꾼다. 따라서 조작 대상은 연도 댐퍼의 개도다.
자동연소제어(ACC)는 증기압력(온수온도) 제어와 노내압 제어로 이루어진다.
| 제어 | 제어량 | 조작량 |
|---|---|---|
| 증기압력(온수온도) 제어 | 증기압력·온수온도 | 연료량·공기량 |
| 노내압 제어 | 노내압력 | 연소가스량(댐퍼) |
| 급수(수위) 제어 | 보일러 수위 | 급수량 |
| 증기온도 제어 | 과열증기 온도 | 전열량(주수·가스 우회) |
- 노내압이 너무 높으면 화염·연소가스가 노 밖으로 분출하고 역화 위험이 있으며, 너무 낮으면 틈새로 외기가 침입하여 배기가스량 증가와 열손실을 초래한다.
- 압입통풍은 노내압을 정압, 흡입통풍은 부압으로 유지하고, 평형통풍은 댐퍼 조절로 노내압을 대기압 부근의 약한 부압으로 맞춘다.
참고: 급수량은 수위제어, 급유 예열온도는 기름가열기 온도제어의 조작 대상이며, 증기 유량은 3요소식 수위제어의 검출 요소다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요