중유 연소 보일러에서 기름가열기(오일 프리히터)의 예열온도가 지나치게 … | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
중유 연소 보일러에서 기름가열기(오일 프리히터)의 예열온도가 지나치게 높을 때 나타나는 장해로 틀린 것은?
1
기름이 분해되어 탄화물이 생성되고 노즐이 막히기 쉽다.
2
기름 속의 경질분이 기화하여 베이퍼록·맥동연소의 원인이 된다.
3
분무 상태가 나빠져 불착화나 화염 불안정이 생긴다.
4
기름의 점도가 높아져 유동성이 나빠지고 펌프 부하가 커진다.
해설
기름가열기는 중유의 점도를 낮추어 유동성과 무화(분무) 상태를 좋게 하는 장치이므로, 예열온도가 높아졌는데 점도가 높아진다는 설명은 앞뒤가 맞지 않는다. 점도 상승·유동성 저하·펌프 부하 증가는 예열온도가 낮을 때 나타나는 현상이다.
- 예열온도 과다 → 기름의 분해·탄화로 노즐·가열기 전열면에 탄화물이 쌓여 막힘
- 경질분 기화 → 배관 속 기포(베이퍼록)로 유량이 끊기거나 요동쳐 맥동연소·불착화
- 분무 입자가 고르지 않아 분사각 불균일·화염 불안정, 역화 위험
- 예열온도 부족 → 점도 높아 무화 불량, 노즐 카본 부착, 불완전연소·매연
참고: 중유(C중유)의 예열온도는 일반적으로 80~90℃ 정도로 하고 100℃ 이상으로 과열하지 않으며, 가열기에는 온도조절기를 두어 적정 범위를 유지한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요