모두CBT

증기압력제어용 압력조절기(압력검출기)를 보일러 증기부에 부착할 때의 유… | [에너지관리기능사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 20년 2회차
증기압력제어용 압력조절기(압력검출기)를 보일러 증기부에 부착할 때의 유의사항으로 잘못된 것은?
1
응답을 빠르게 하기 위하여 사이펀관을 생략하고 증기실에 직접 연결한다.
2
고온의 증기가 검출부에 직접 닿지 않도록 물을 채운 사이펀관을 거쳐 연결한다.
3
진동이 적고 점검·조정이 쉬운 위치에 검출부가 수직이 되도록 설치한다.
4
연결관 도중에 콕(차단밸브)을 두어 점검 시 압력조절기를 분리할 수 있게 한다.
해설

압력조절기의 검출부(벨로즈·다이어프램 등)는 고온에 약하므로 압력계와 같이 물을 채운 사이펀관(물봉)을 거쳐 연결하여 고온 증기가 직접 닿지 않게 한다. 응답을 빠르게 한다는 이유로 사이펀관을 생략하고 증기실에 직접 연결하면 검출부가 과열·변형되어 오작동하거나 수명이 짧아지므로 틀린 방법이다.

  • 설치 위치: 진동·충격이 적고 점검·조정이 쉬운 곳에 검출부가 수직이 되도록 부착하여 응축수가 고이거나 편심 하중이 걸리지 않게 한다.
  • 콕(차단밸브): 운전 중 조절기를 점검·교환할 수 있도록 연결관에 두며, 사용 중에는 반드시 열어 둔다.
  • 연결관은 이물질이 쌓이지 않도록 굽힘을 줄이고, 주기적으로 사이펀관의 물을 확인한다.

참고: 압력 관련 기기의 설정압력은 압력조절기 < 압력제한기 < 안전밸브 순으로 두어 정상 제어 → 연료 차단 → 압력 방출의 단계로 작동하게 한다.