모두CBT

보일러를 원격제어(원격 운전)하기 위하여 미리 갖추어야 하는 조건으로 … | [에너지관리기능사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 20년 2회차
보일러를 원격제어(원격 운전)하기 위하여 미리 갖추어야 하는 조건으로 옳지 않은 것은?
1
점화·소화·급수·연소량 조절이 자동으로 이루어지는 자동제어장치
2
저수위·압력초과·불착화 시 연료를 차단하는 인터록 및 안전장치
3
운전상태와 경보를 원격지에 전송·표시하는 통신 및 표시장치
4
원격지의 관리자가 급수밸브를 직접 손으로 여닫는 수동 급수장치
해설

원격 운전은 관리자가 보일러 곁에 없는 상태에서 운전하는 것이므로, 점화·소화·급수·연소가 자동으로 이루어지고 이상 시 스스로 안전하게 정지하며 그 상태를 원격지에 알릴 수 있어야 한다. 관리자가 손으로 여닫아야 하는 수동 급수장치는 원격지에서 조작할 수 없어 원격 운전의 전제가 되지 못하며, 수위제어(자동급수장치)로 대체되어야 한다.

  • 자동제어장치: 자동점화·자동급수(수위제어)·자동연소제어가 갖추어져야 사람이 없어도 운전이 유지된다.
  • 인터록·안전장치: 저수위 차단, 압력제한기, 화염검출기 등이 현장에서 독립적으로 작동해야 한다.
  • 통신·표시장치: 운전/정지, 압력·온도·수위, 경보를 중앙감시반에 전송하고 원격/현장 모드를 구분 표시한다.

참고: 원격 운전 중에도 현장의 비상정지가 원격 조작보다 우선하고, 통신이 끊기면 연료를 차단하는 등 안전 측으로 동작하도록 구성한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 20년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기