모두CBT

영상의 작업에 관하여 다음 물음에 답하시오.▶ 영상 설명작업자가 두 손… | 건설안전기사 작업형 2026년 1회 1부! 기출문제 상세 페이지

8

영상의 작업에 관하여 다음 물음에 답하시오.


▶ 영상 설명

작업자가 두 손으로 잡은 전동 공구의 끝을 콘크리트 바닥에 대고 요란한 소리와 함께 깨뜨리고 있다. 공구의 전선이 물이 고인 바닥 위로 지나간다.


(가) 영상에 나온 장비의 명칭

(나) 다음 ( ) 안에 알맞은 것을 쓰시오. 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 ( )를 설치해야 한다.

(다) (나) 외에 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구를 2가지 쓰시오.

해설

(가) 핸드브레이커(파괴해머)

(나) 누전차단기

(다) 다음 중 2가지

· 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구

· 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

· 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


해설

손으로 들고 콘크리트를 깨는 전동 공구가 핸드브레이커다. 휴대형 전기기계·기구이므로 누전 시 전류가 곧바로 사람을 통해 흐른다.

누전차단기 설치 대상은 150V 초과 이동형·휴대형 · 습윤장소 저압용 · 철판·철골 위 · 임시배선 장소 네 가지다. 전압이 높거나, 발밑이 통전되거나, 물기가 있거나, 배선이 임시라는 공통점이 있다.

누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하·동작시간 0.03초 이내가 기본이다. 근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제304조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.