영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트… | 건설안전기사 작업형 2026년 1회 2부! 기출문제 상세 페이지
4
영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 동바리로 사용할 경우 준수사항에 관하여 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.
(1) 파이프 서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
(2) 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 ( ② )개 이상의 ( ③ ) 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
(3) 높이가 ( ④ )미터를 초과하는 경우에는 높이 ( ⑤ )미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
해설
① 3
② 4
③ 볼트
④ 3.5
⑤ 2
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2는 동바리 유형별로 추가 안전조치를 정하며, 파이프 서포트 기준이 그 첫 번째 호에 있다.
- 이음 개수 제한: 이음부마다 약점이 생기므로 3개 이상 이어서 쓰지 않는다.
- 이음 방법: 이음부는 휨과 어긋남도 받으므로 4개 이상의 볼트 또는 전용철물로 단단히 잇는다.
- 수평연결재: 높이가 3.5m를 넘으면 2m 이내마다 두 방향으로 수평연결재를 설치해 좌굴(가늘고 긴 부재가 옆으로 휘며 무너지는 현상)을 막는다.
혼동 주의: 받침목·깔판 사용이나 상하 고정처럼 모든 동바리에 공통으로 적용되는 조치는 제332조에 따로 규정되어 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.