어느 건물의 자동화재탐지설비를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 점검… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
어느 건물의 자동화재탐지설비를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 점검표의 점검결과란에 기재할 내용으로 옳은 것은?
㉠ 15-B-005 경계구역 일람도 비치 여부 → 수신기 옆에 일람도가 비치되어 있었다
㉡ 15-D-009 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부 → 3층 연기감지기 1개가 시험에서 동작하지 않았다
㉢ 15-F-002 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부 → 이 대상물에는 시각경보장치가 설치되어 있지 않다
㉣ 15-I-001 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부(●)
1
㉠ ○ / ㉡ × / ㉢ / / ㉣ 종합점검에만 해당하는 항목이므로 작동점검표에는 기재하지 않는다
2
㉠ ○ / ㉡ / / ㉢ × / ㉣ ○
3
㉠ × / ㉡ × / ㉢ ○ / ㉣ /
4
㉠ ○ / ㉡ × / ㉢ × / ㉣ ○
해설
점검결과는 ㉠ ○ / ㉡ × / ㉢ /(해당 없음) / ㉣은 종합점검에서만 확인하는 항목이므로 작동점검표 기재 대상이 아니라고 판정한다.
점검결과란은 양호하면 ○, 불량하면 ×, 해당 없는 항목은 /로 적는다. 일람도가 비치되어 있으니 ㉠은 ○, 감지기가 작동하지 않았으니 ㉡은 ×, 시각경보장치 자체가 없으니 ㉢은 해당 없음(/)이다. ㉣은 항목 앞에 ●가 붙어 있어 종합점검에서만 확인하는 항목이다.
- ㉡과 ㉢의 표시를 서로 뒤바꾼 조합은 옳지 않다.
- ㉠을 불량(×)으로 본 조합은 옳지 않다.
- 설치되지 않은 시각경보장치를 불량(×)으로 처리하고 ㉣을 작동점검 항목으로 본 조합도 옳지 않다.
근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 서식 유의사항 및 비고, 별표4 15-B-005·15-D-009·15-F-002·15-I-001