모두CBT

그림은 평상시 상태로 유지되고 있는 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

그림은 평상시 상태로 유지되고 있는 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이다. 펌프 성능시험을 위해 주펌프만 수동으로 기동시키려 할 때 조작 방법으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없고 그 밖의 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
감시제어반의 선택스위치를 '수동'으로 돌린 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 놓는다(동력제어반 선택스위치는 '자동' 유지).
2
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 '정지'로 돌린 뒤 감시제어반의 주펌프 스위치를 '기동'으로 놓는다.
3
감시제어반의 선택스위치를 '정지'로 돌린 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 놓는다.
4
감시제어반의 선택스위치를 '연동'에 그대로 두고 충압펌프 스위치를 '기동'으로 놓는다.
해설

감시제어반의 선택스위치를 '수동'으로 돌린 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 놓고, 동력제어반 선택스위치는 '자동'으로 유지하는 것이 올바른 수동 조작이다.

감시제어반은 각 펌프를 자동뿐 아니라 수동으로도 기동·중단시킬 수 있어야 하며, 동력제어반의 선택스위치가 '자동'에 있어야 감시제어반의 조작 신호가 전달된다.

  • 동력제어반의 선택스위치를 '정지'로 두면 감시제어반의 신호가 차단되어 펌프가 기동되지 않는다.
  • 감시제어반 선택스위치가 '정지' 위치에서는 어떤 펌프도 기동되지 않는다.
  • 충압펌프를 기동시키는 조작은 시험 대상인 주펌프를 확인하는 방법이 아니다.

근거: NFTC 102 2.6.2.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 2-H-012·2-H-013

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.