자동화재탐지설비의 전원(예비전원) 점검에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
상용전원을 차단했을 때 예비전원으로 자동 전환되는지 확인한다.
2
예비전원시험 결과가 불량이면 예비전원을 교체하고, 점검표의 해당 항목에는 ×로 표기한다.
3
예비전원감시등이 점등된 경우 예비전원 연결 커넥터의 탈락 여부부터 확인한다.
4
예비전원 점검은 종합점검에만 해당하는 항목이므로 작동점검에서는 확인하지 않는다.
해설

예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부는 작동점검에도 포함되는 항목이라는 점에서, 종합점검에만 해당한다고 한 설명이 옳지 않다.

종합점검에만 해당하는 항목은 점검표에 로 표시되는데 이 항목은 그렇지 않다.

상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 확인, 점검결과란에 양호 ○·불량 ×로 적는 서식 기재방법, 예비전원감시등 점등 시 연결 커넥터 탈락 여부부터 확인하는 순서에 대한 설명은 모두 옳다.

근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 15-H-001·15-H-002 및 서식 유의사항·비고, NFTC 203 2.7.2