자동화재탐지설비 수신기의 도통시험 조작과 종단저항 설치에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 로터리 방식 수신기는 도통시험스위치를 누른 뒤 회로시험스위치를 돌려 경계구역별로 시험한다.
㉡ 종단저항은 감지기회로의 끝부분에 두고, 종단감지기에 설치하면 기판·외부에 별도 표시를 한다.
㉢ 종단저항 전용함은 바닥으로부터 1.8m 이내 높이에 설치한다.
㉣ 도통시험에서 단선으로 표시된 회로는 예비전원을 교체하면 복구된다.
1
㉠, ㉢
2
㉡, ㉣
3
㉠, ㉡
4
㉢, ㉣
해설

옳은 설명은 ㉠, ㉡이다.

  • ㉠ 로터리 방식에서는 도통시험스위치를 먼저 누르고 회로시험스위치를 돌려 회로마다 정상·단선 표시를 확인한다.
  • ㉡ 종단저항은 회로 끝부분에 두며, 종단감지기에 설치하면 구별이 쉽도록 별도 표시를 한다.
  • ㉢ 전용함의 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내이다.
  • ㉣ 단선 표시는 감지기 사이 회로의 단선이나 접속 불량을 뜻하므로 종단저항과 배선을 점검해야 하며, 예비전원은 도통시험과 관계없다.

근거: NFTC 203 2.8.1.3.1~2.8.1.3.3; 소방안전관리 실무 — P형 수신기 도통시험 조작순서