자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 배선의 설치기준1) 상세 페이지
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 배선의 설치기준
1) 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 M옴 이상이 되도록 하여야 하는가?
2) P(피)형 수신기 및 G.P(지피)형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가?
3) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 3가지를 쓰시오.
-
-
-
해설
1) 0.1M옴 이상
2) 7개 이하
3)
- 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치한다.
- 전용함을 설치하는 경우 바닥으로부터 설치높이 1.5m이내로 할 것
- 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우 구별이 쉽도록 감지기 기판 및 외부 등에 별도로 표지를 표시할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.