모두CBT

그림은 옥내소화전설비 펌프 주위 배관을 나타낸 것이다. 체절운전으로 펌… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

그림은 옥내소화전설비 펌프 주위 배관을 나타낸 것이다. 체절운전으로 펌프 성능을 확인하려 할 때 V1·V2·V3의 개폐 상태로 옳은 것은?

V1: 펌프 토출측 개폐밸브
V2: 성능시험배관 분기부의 개폐밸브(유량측정장치 전단)
V3: 유량측정장치 후단의 유량조절밸브
문제 이미지
1
V1 폐쇄, V2 폐쇄, V3 폐쇄
2
V1 폐쇄, V2 개방, V3 개방
3
V1 개방, V2 폐쇄, V3 폐쇄
4
V1 개방, V2 개방, V3 일부 개방
해설

체절운전 시에는 V1·V2·V3 모두 폐쇄한 상태로 펌프를 운전해야 한다.

체절운전은 펌프 토출측 개폐밸브(V1)를 닫은 상태에서 펌프를 운전해 성능을 보는 시험이므로 유량이 0이어야 하고, 성능시험배관의 개폐밸브(V2)·유량조절밸브(V3)도 모두 잠근 상태로 운전한다.

  • 성능시험배관의 밸브 중 하나라도 열면 물이 흘러 체절 상태가 되지 않으므로 V2나 V3를 개방한 상태는 성립하지 않는다.
  • 토출측 개폐밸브(V1)가 열려 있으면 체절운전 자체가 성립하지 않는다.

체절운전 시 토출압은 정격토출압력의 140%를 넘지 않아야 한다.

근거: NFTC 102 1.7.1.8, 2.3.7.1, 2.2.1.7

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.