모두CBT

다음은 어느 건물 기계실의 옥내소화전설비 감시제어반과 동력제어반 상태이… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

다음은 어느 건물 기계실의 옥내소화전설비 감시제어반과 동력제어반 상태이다. 이 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없고 그 밖의 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
감시제어반 선택스위치가 '수동'에 있어 주펌프가 수동으로 운전되고 있다.
2
배관 압력 저하로 충압펌프가 연동(자동) 상태에서 기동되었으며, 동력제어반의 충압펌프 기동표시등도 함께 점등된다.
3
감시제어반 선택스위치가 '정지'에 있어 두 펌프 모두 기동될 수 없는 상태이다.
4
저수위 경보가 발생하여 두 펌프가 모두 정지된 상태이다.
해설

배관 압력 저하로 충압펌프가 연동(자동) 상태에서 기동되었고 동력제어반의 충압펌프 기동표시등도 함께 점등된다는 설명이 옳다.

감시제어반은 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등을 갖추어야 하고 동력제어반에도 같은 펌프의 기동표시등이 점등된다.

  • 선택스위치는 '수동'이 아니라 '연동(자동)'이며 주펌프 표시등도 소등되어 있어, 주펌프가 수동 운전 중이라는 설명은 맞지 않는다.
  • 선택스위치가 '정지'에 있다는 설명도 실제 스위치 위치와 다르다.
  • 저수위등이 소등되어 있으므로 저수위 경보로 두 펌프가 정지된 상태라는 설명도 해당하지 않는다.

근거: NFTC 102 2.6.2.1·2.6.2.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 2-H-011·2-H-012