모두CBT

그림과 같이 구성된 자동화재탐지설비의 구성과 배선에 관한 설명으로 옳지… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

그림과 같이 구성된 자동화재탐지설비의 구성과 배선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

문제 이미지
1
감지기 사이의 회로 배선은 도통시험이 가능하도록 송배선식으로 한다.
2
P형 수신기의 감지기 회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 한다.
3
종단저항은 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 전용함을 두는 경우 바닥으로부터 1.5m 이내의 높이에 설치한다.
4
발신기는 층마다 설치하되 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이에 설치한다.
해설

P형 및 G.P형 수신기의 감지기 회로에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하라는 점에서, 10개 이하라고 한 설명이 옳지 않다.

송배선식 배선은 회로 끝까지 전류가 흐르게 해 도통시험으로 단선 여부를 확인하기 위한 것이고, 종단저항은 그 기준이 되도록 회로 끝부분에 두며 전용함을 쓰면 바닥으로부터 1.5m 이내 높이에 설치한다.

발신기는 층마다 설치하고 수평거리 25m 이하로 배치하며, 스위치는 바닥으로부터 0.8~1.5m 높이에 설치한다.

근거: NFTC 203 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.7