그림과 같이 구성된 자동화재탐지설비의 구성과 배선에 관한 설명으로 옳지… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
그림과 같이 구성된 자동화재탐지설비의 구성과 배선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
감지기 사이 회로 배선은 도통시험을 위해 송배선식
2
P형 수신기 공통선 하나에 접속하는 경계구역은 10개 이하
3
종단저항은 회로 끝부분에, 전용함은 바닥에서 1.5m 이내
4
발신기는 수평거리 25m 이하, 스위치 높이 0.8~1.5m
해설
P형 및 G.P형 수신기의 감지기 회로에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하라는 점에서, 10개 이하라고 한 설명이 옳지 않다.
송배선식 배선은 회로 끝까지 전류가 흐르게 해 도통시험으로 단선 여부를 확인하기 위한 것이고, 종단저항은 그 기준이 되도록 회로 끝부분에 두며 전용함을 쓰면 바닥으로부터 1.5m 이내 높이에 설치한다.
발신기는 층마다 설치하고 수평거리 25m 이하로 배치하며, 스위치는 바닥으로부터 0.8~1.5m 높이에 설치한다.
근거: NFTC 203 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.7