P형 수신기에서 회로선택 스위치를 4회로에 맞추고 도통시험 스위치를 누… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
P형 수신기에서 회로선택 스위치를 4회로에 맞추고 도통시험 스위치를 누른 결과가 다음과 같았다. 이에 대한 판단과 조치로 옳은 것은?
1
4회로 감지기회로 단선이므로 종단저항과 배선을 확인
2
4회로 구역에서 화재가 발생했으므로 즉시 구역을 확인
3
예비전원이 방전되었으므로 새것으로 교체
4
결과가 정상이므로 도통시험 항목에 양호(○)로 기록
해설
도통시험 표시부에 '단선'이 점등되어 있으므로 해당 감지기회로가 끊어진 것이며, 종단저항 설치 상태와 배선 방식을 확인해야 한다.
감지기회로의 종단저항은 회로 끝부분에 설치하고 점검·관리가 쉬운 장소에 두어야 하며 감지기 사이 배선은 송배선식으로 해야 한다.
- 화재표시등과 지구표시등이 모두 소등되어 있어 화재신호가 들어온 것은 아니다.
- 예비전원감시 표시등도 소등이므로 예비전원과는 무관하다.
- 점검표의 도통시험 항목은 양호(○)가 아니라 불량(×)으로 기록해야 한다.
근거: NFTC 203 2.8.1.3·2.8.1.4; 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 15-I-003
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요