옥내소화전설비 제어반의 기능과 펌프 운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비 제어반의 기능과 펌프 운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
감시제어반에서 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 한다.
2
감시제어반에는 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등과 음향경보 기능이 있어야 한다.
3
주펌프는 일단 기동된 뒤 배관 압력이 회복되면 자동으로 정지되도록 해야 한다.
4
수조 또는 물올림수조가 저수위가 되면 표시등과 음향으로 경보해야 한다.
해설
가압송수장치는 한 번 기동되면 자동으로 정지되지 않아야 하며, 자동정지가 허용되는 것은 충압펌프뿐이다.
따라서 주펌프가 배관 압력 회복만으로 스스로 멈추게 두어서는 안 되고 사람이 확인한 뒤 정지시켜야 한다.
감시제어반은 각 펌프를 자동·수동으로 기동·정지할 수 있어야 하고, 작동 여부 표시등과 음향경보 기능 및 저수위 경보 기능을 갖추어야 한다.
근거: NFTC 102 2.2.1.16, 2.6.2.1·2.6.2.2·2.6.2.4
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.