모두CBT

옥내소화전설비 가압송수장치의 성능기준에 관한 설명으로 옳은 것은? | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12020년 기출복원 모의고사

옥내소화전설비 가압송수장치의 성능기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
노즐선단에서의 방수압력은 0.1MPa 이상, 방수량은 80L/min 이상이어야 한다
2
노즐선단에서의 방수압력이 0.25MPa를 초과하면 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다
3
어느 층에서든 옥내소화전 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력이 0.17MPa 이상, 방수량이 130L/min 이상이어야 한다
4
펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 130L/min을 곱한 양 이상이어야 한다
해설

옥내소화전 2개를 동시에 사용할 때 노즐선단 방수압력 0.17MPa 이상, 방수량 130L/min 이상이어야 한다.

  • 0.1MPa·80L/min은 스프링클러설비 기준이다.
  • 감압장치는 0.25MPa가 아니라 0.7MPa 초과 시 인입 측에 설치한다.
  • 펌프 토출량은 최대 5개가 아니라 설치개수(2개 이상이면 2개)에 130L/min을 곱한 양 이상이다.

근거: NFTC 102 2.2.1.3, 2.2.1.4

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.