피난구유도등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
피난구유도등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 등을 말한다
2
피난구의 바닥으로부터 높이 1미터 이하로서 출입구에 인접하도록 설치한다
3
옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구에 설치한다
4
안전구획된 거실로 통하는 출입구에 설치한다
해설
피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상으로 설치하므로, 1미터 이하라는 설명은 옳지 않다.
바닥으로부터 1미터 이하에 설치하는 것은 복도통로유도등과 계단통로유도등이다. 설치장소는 다음과 같다.
- 옥내에서 직접 지상으로 통하는 출입구와 그 부속실의 출입구
- 직통계단·계단실 및 그 부속실의 출입구
- 이들 출입구에 이르는 복도·통로로 통하는 출입구
- 안전구획된 거실로 통하는 출입구
근거: NFTC 303 1.7.1.2, 2.2.1, 2.2.2