「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 보일러… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 보일러의 위치·구조 및 관리기준으로 옳지 않은 것은?
1
기체연료 사용 장소엔 환기구를 두어 가스가 머물지 않게 한다
2
기체연료를 쓰면 연료 공급 배관은 금속관으로 한다
3
액체연료탱크는 보일러 본체에서 수평거리 1미터 이상 띄운다
4
기체연료 긴급차단 개폐밸브는 연료용기 등에서 2미터 이내
해설
기체연료 사용 시 긴급 차단용 개폐밸브는 연료용기 등으로부터 2미터가 아니라 0.5미터 이내에 설치해야 한다.
액체연료의 경우에도 개폐밸브는 연료탱크로부터 0.5미터 이내에 두어야 한다. 기체연료 사용 장소에는 환기구를 두고 배관은 금속관으로 하며 가스누설경보기를 설치한다.
액체연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 1미터 이상 떨어뜨린다.
근거: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표1 제1호나목·다목
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요