P형 수신기의 감지기회로 도통시험과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
P형 수신기의 감지기회로 도통시험과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
1
도통시험을 위한 종단저항은 감지기 회로의 끝부분에 설치한다.
2
감지기와 감지기를 잇는 회로 배선은 송배선식으로 한다.
3
하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 12개 이하로 한다.
4
감지기회로의 전로저항은 50 Ω 이하가 되도록 한다.
해설
공통선에 접속할 수 있는 경계구역을 12개 이하로 본 설명이 옳지 않다.
P형 및 GP형 수신기의 감지기 회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하다.
도통시험용 종단저항은 점검·관리가 쉬운 장소의 감지기 회로 끝부분에 설치하고, 종단감지기에 설치할 때는 구별이 쉽도록 기판이나 외부에 표시한다. 감지기 사이의 회로 배선은 송배선식으로 해야 회로 중간의 단선을 도통시험으로 잡아낼 수 있으며, 감지기회로의 전로저항은 50 Ω 이하여야 한다.
근거: NFTC 203 2.8.1.3·2.8.1.4·2.8.1.7·2.8.1.8, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-I-003·15-I-005