모두CBT

지상 5층 근린생활시설(각 층을 1개 경계구역으로 하고 1회로가 1층에… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12022년 기출복원 모의고사

지상 5층 근린생활시설(각 층을 1개 경계구역으로 하고 1회로가 1층에 대응한다)에 설치된 P형 수신기의 상태가 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
발신기 표시등이 소등되어 있으므로 화재신호는 감지기에서 발신된 것으로 볼 수 있다.
2
3층과 그 직상 4개 층에만 경보가 발해지고 나머지 층에는 경보가 발해지지 않는다.
3
스위치주의 표시등이 소등되어 있으므로 주경종이 정지된 상태이다.
4
도통시험 표시등이 소등되어 있으므로 3회로 감지기 배선이 단선된 상태이다.
해설

발신기 표시등이 꺼져 있으므로 3회로 화재신호는 수동 누름버튼이 아니라 감지기가 발신한 것으로 판단할 수 있다.

  • 발화층 및 직상 4개 층 경보(우선경보)는 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물에 적용되므로, 지상 5층 건물인 이 근린생활시설에서는 3층과 직상 4개 층이 아니라 전 층에 경보가 발해진다.
  • 스위치주의 표시등이 꺼져 있다는 것은 주경종이 정지된 상태가 아니라 조작스위치가 모두 정상 위치에 있다는 뜻이다.
  • 도통시험 표시등이 꺼져 있는 것은 3회로 배선이 단선된 상태가 아니라 도통시험을 하지 않았다는 뜻이어서 단선 여부는 알 수 없다.

근거: NFTC 203 1.7.1.4·1.7.1.5, 2.2.3.4, 2.5.1.2