지상 5층 근린생활시설(각 층을 1개 경계구역으로 하고 1회로가 1층에… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12022년 기출복원 모의고사
지상 5층 근린생활시설(각 층을 1개 경계구역으로 하고 1회로가 1층에 대응한다)에 설치된 P형 수신기의 상태가 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
발신기 표시등이 소등되어 있으므로 화재신호는 감지기에서 발신된 것으로 볼 수 있다.
2
3층과 그 직상 4개 층에만 경보가 발해지고 나머지 층에는 경보가 발해지지 않는다.
3
스위치주의 표시등이 소등되어 있으므로 주경종이 정지된 상태이다.
4
도통시험 표시등이 소등되어 있으므로 3회로 감지기 배선이 단선된 상태이다.
해설
발신기 표시등이 꺼져 있으므로 3회로 화재신호는 수동 누름버튼이 아니라 감지기가 발신한 것으로 판단할 수 있다.
- 발화층 및 직상 4개 층 경보(우선경보)는 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물에 적용되므로, 지상 5층 건물인 이 근린생활시설에서는 3층과 직상 4개 층이 아니라 전 층에 경보가 발해진다.
- 스위치주의 표시등이 꺼져 있다는 것은 주경종이 정지된 상태가 아니라 조작스위치가 모두 정상 위치에 있다는 뜻이다.
- 도통시험 표시등이 꺼져 있는 것은 3회로 배선이 단선된 상태가 아니라 도통시험을 하지 않았다는 뜻이어서 단선 여부는 알 수 없다.
근거: NFTC 203 1.7.1.4·1.7.1.5, 2.2.3.4, 2.5.1.2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.