P형 수신기에서 예비전원시험 스위치를 누른 결과 표시등이 다음과 같이 … | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12022년 기출복원 모의고사
P형 수신기에서 예비전원시험 스위치를 누른 결과 표시등이 다음과 같이 나타났다. 이에 대한 판단과 조치로 가장 적절한 것은?
1
예비전원(축전지)에 이상이 있으므로 예비전원을 점검하고 불량하면 교체한다.
2
상용전원이 정전된 상태이므로 전기실에 연락해 수전설비를 확인한다.
3
감지기회로가 단선된 상태이므로 종단저항을 교체한다.
4
지구경종 스위치가 눌려 있으므로 이를 정상 위치로 되돌린다.
해설
예비전원(축전지)의 성능이 불량하므로 예비전원을 점검하고 불량하면 교체해야 한다.
교류전원 표시등이 켜져 있어 상용전원은 정상 공급 중이지만, 예비전원시험 스위치를 누른 상태에서 예비전원감시 표시등이 점등되고 전압지시가 '낮음'을 가리키고 있다.
자동화재탐지설비는 감시상태를 60분간 지속한 뒤 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 등을 갖춰야 하므로 예비전원 불량은 즉시 조치 대상이며, 화재·지구표시등과 도통시험 표시등은 소등되어 있어 화재나 단선을 판단할 근거는 없다.
근거: NFTC 203 2.7.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 제15호 15-H-002
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.