1
차동식스포트형 감지기는 주위온도가 일정 상승률 이상이 될 때 일국소에서의 열 효과로 작동한다.
2
정온식스포트형 감지기는 외관이 전선처럼 선형으로 되어 있고 넓은 범위의 열 효과 누적으로 작동한다.
3
정온식감지기는 주방·보일러실 등 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
4
보상식스포트형 감지기는 차동식스포트형과 정온식스포트형의 성능을 겸한 것으로, 두 기능 중 하나가 작동하면 화재신호를 발한다.
해설
정온식스포트형 감지기는 일국소의 주위온도가 일정 온도 이상이 될 때 작동하며, 외관이 선형으로 되어 있지 않은 것을 말한다.
외관이 전선처럼 선형인 것은 정온식감지선형이고, 넓은 범위의 열 효과 누적으로 작동하는 것은 차동식분포형이므로, 이 설명은 두 종류의 특징을 뒤섞은 것이다.
차동식스포트형과 보상식스포트형에 대한 구조 설명은 기준 그대로이며, 평상시 열이 많은 주방·보일러실 등에는 차동식 대신 정온식을 써야 비화재보를 막을 수 있다.
근거: 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제3조제1호가목~마목, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.4