설치장소별 피난기구의 적응성과 설치개수에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
숙박·노유자·의료시설 층은 바닥면적 500㎡마다 1개 이상
2
노유자시설 4층 이상 10층 이하에는 미끄럼대가 적응성 있음
3
의료시설 4층 이상 10층 이하에는 완강기가 적응성 있음
4
숙박시설은 객실마다 피난교를 하나씩 추가 설치
해설

피난기구는 숙박시설·노유자시설·의료시설로 쓰는 층에서는 바닥면적 500㎡마다, 위락·문화집회·판매시설 등은 800㎡마다, 그 밖의 용도는 1,000㎡마다 1개 이상 설치한다는 설명이 옳다.

  • 미끄럼대는 노유자시설의 4층 이상 10층 이하가 아니라 지하층과 1층부터 3층까지에만 적응성이 있다.
  • 의료시설의 4층 이상 10층 이하에는 완강기가 아니라 피난교·구조대·피난용트랩·승강식피난기·다수인피난장비가 적응성이 있다.
  • 숙박시설(휴양콘도미니엄 제외)은 피난교가 아니라 객실마다 완강기 하나 또는 수용인원 수 이상의 간이완강기를 추가로 설치해야 한다.

근거: 피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.1 표 2.1.1 및 2.1.2.1·2.1.2.2