피난기구의 화재안전기준의 설치장소별 피난기구 적응성에서 노유자시설의 층별 적응성이 있 상세 페이지
피난기구의 화재안전기준의 설치장소별 피난기구 적응성에서 노유자시설의 층별 적응성이 있는 피난기구의 연결이 옳은 것은?
①지하 1층 - 피난교
②지상 2층 - 완강기
③지상 3층 - 승강식 피난기
④지상 4층 - 미끄럼대
해설
③
피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) [별표 1]에 따르면, 노유자시설의 경우 ①지하층에는 피난용트랩, ②지상2층에는 미끄럼대, 구조대, 피난교 등, ③지상3층에는 미끄럼대, 구조대, 피난교, 승강식피난기, 다수인피난장비, ④지상4~10층에는 피난교, 구조대, 승강식피난기, 다수인피난장비가 적응성이 있습니다. 완강기는 노유자시설에 적응성이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.