펌프성능시험을 위하여 옥내소화전설비의 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 … | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
펌프성능시험을 위하여 옥내소화전설비의 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동시키려고 한다. 조작 방법으로 옳은 것은? (단, 동력제어반의 각 펌프 선택스위치는 자동에 있고 설비는 정상상태이다)
1
선택스위치를 연동에 둔 상태에서 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다.
2
선택스위치를 수동으로 전환한 다음 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다.
3
선택스위치를 정지로 내린 다음 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다.
4
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 정지로 내린 다음 감시제어반의 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다.
해설
선택스위치를 수동으로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 기동 위치로 올려야 한다는 조작 방법이 옳다.
감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 하며, 선택스위치가 연동(자동)에 있으면 압력스위치 등 자동신호로만 기동되고 정지에 두면 어떤 조작으로도 펌프가 기동하지 않는다.
동력제어반의 선택스위치를 정지로 내리면 감시제어반의 조작신호가 펌프로 전달되지 않으므로, 동력제어반 선택스위치를 정지로 내린 뒤 감시제어반에서 기동시킨다는 방법도 옳지 않다.
점검표도 펌프별 자동·수동 전환스위치와 수동기동·수동중단 기능의 정상작동 여부를 확인하도록 하고 있다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제2호 2-H-012·2-H-013
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.