〈보기〉는 습식 스프링클러설비가 화재로 작동할 때 일어나는 현상을 순서… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
〈보기〉는 습식 스프링클러설비가 화재로 작동할 때 일어나는 현상을 순서 없이 나열한 것이다. 작동순서로 옳은 것은?
㉠ 습식유수검지장치(알람밸브)의 2차측 압력이 떨어져 클래퍼가 개방된다.
㉡ 계속된 방수로 배관 내 압력이 떨어져 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 작동한다.
㉢ 화재의 열로 폐쇄형 헤드의 감열체가 개방되어 방수가 시작된다.
㉣ 펌프가 기동하여 가압수를 계속 공급한다.
㉤ 유수검지장치의 압력스위치가 작동하여 화재신호를 발신한다.
㉥ 사이렌이 울리고 감시제어반의 밸브개방 표시등이 점등된다.
1
㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉤ → ㉥
2
㉠ → ㉢ → ㉤ → ㉥ → ㉡ → ㉣
3
㉢ → ㉠ → ㉤ → ㉥ → ㉡ → ㉣
4
㉢ → ㉤ → ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉥
해설
습식 스프링클러설비는 화재의 열로 폐쇄형 헤드가 개방되면 곧바로 방수가 시작되고, 펌프 기동이 가장 나중에 일어난다.
유수검지장치의 1차측과 2차측에 모두 가압수가 채워져 있어 헤드가 열리면 2차측 압력이 떨어지면서 클래퍼가 열리고, 유수검지장치의 압력스위치가 작동해 화재신호를 보내면 음향장치가 경보하고 감시제어반에 밸브개방 표시가 나타난다.
방수가 계속되어 배관 내 압력이 낮아지면 압력변동을 검지하는 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 작동해 펌프가 기동한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.9·1.7.1.15·2.6.1.1·2.10.3.5, 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 작동순서