실제 화재가 아닌데도 4층 발신기의 누름스위치가 눌려 경보가 울렸다. … | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

실제 화재가 아닌데도 4층 발신기의 누름스위치가 눌려 경보가 울렸다. 〈보기〉는 이때 소방안전관리자가 해야 할 조치를 순서 없이 나열한 것이다. 처리 순서로 가장 옳은 것은?

㉠ 수신기의 화재표시등과 지구표시등으로 경보가 발생한 경계구역을 확인한다.
㉡ 주경종·지구경종 정지스위치를 눌러 음향장치를 일시 정지시킨다.
㉢ 해당 층 현장으로 이동하여 실제 화재 여부를 확인한다.
㉣ 눌려 있는 발신기의 누름스위치를 원위치로 복구한다.
㉤ 수신기의 복구스위치를 눌러 화재표시를 복구한다.
㉥ 정지시켰던 경종스위치를 원위치하고 스위치주의등이 소등되는지 확인한다.
1
㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉥
2
㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉤ → ㉣ → ㉥
3
㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉥ → ㉣ → ㉤
4
㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉥ → ㉤
해설

수신기에서 경보가 발생한 경계구역을 확인한 뒤(㉠) 현장으로 이동해 실제 화재 여부를 판단하고(㉢), 비화재보로 확인된 다음에 음향장치를 일시 정지시킨다(㉡).

현장 확인보다 음향 정지가 앞서면 실제 화재 시 경보가 끊겨 위험하다. 발신기는 눌린 누름스위치를 원위치하지 않으면 화재신호를 계속 보내므로 발신기 복구(㉣)가 수신기 복구(㉤)보다 반드시 앞서야 한다.

마지막으로 정지시켰던 경종스위치를 원위치해 스위치주의등이 소등되는지 확인하며(㉥), 점검표도 조작스위치가 정상 위치에 있는지를 점검항목으로 둔다.

근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보 발생 시 복구 절차, NFTC 203 1.7.1.4, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제15호 15-B-002