다음은 수신기의 예비전원시험스위치를 누른 상태이다. 이 결과에 대한 판… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
다음은 수신기의 예비전원시험스위치를 누른 상태이다. 이 결과에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?
1
교류전원 표시등이 소등되어 있으므로 상용전원 공급 상태를 먼저 확인한다.
2
스위치주의등이 점등된 것은 수신기 고장이므로 수신기를 교체해야 한다.
3
전압지시가 '낮음'을 가리키고 예비전원감시등에도 불이 들어와 있으므로 예비전원(축전지)의 불량 여부를 확인하고 교체한다.
4
예비전원시험 결과가 정상이므로 스위치를 복구하고 시험을 종료한다.
해설
예비전원시험스위치를 누른 상태에서 전압지시가 '낮음'을 가리키고 예비전원감시등까지 점등되어 있으면 예비전원(축전지)이 필요한 성능을 내지 못하는 상태이므로 축전지의 불량 여부를 확인하고 교체해야 한다.
교류전원 표시등은 점등되어 있으므로 상용전원에는 이상이 없다. 스위치주의등은 조작스위치가 정상 위치에서 벗어나 있음을 알리는 표시이므로 시험 중 점등되는 것은 정상이며 고장을 뜻하지 않는다.
점검표는 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 자동전환 여부와 조작스위치의 정상 위치 여부를 각각 별도의 항목으로 확인하도록 하고 있다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제15호 15-B-002·15-H-002
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.