준비작동식 스프링클러설비에서 준비작동식유수검지장치가 개방·작동되는 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
담당구역 화재감지기가 동작하면 개방·작동된다.
2
원칙적으로 교차회로방식으로 2개 이상 감지 시 개방된다.
3
한 감지기회로만 감지해도 음향장치는 경보한다.
4
인근 수동 개방은 안 되고 감시제어반에서만 개방한다.
해설
준비작동식유수검지장치는 담당구역 안 화재감지기의 동작에 따라 개방·작동되며, 화재감지회로는 원칙적으로 교차회로방식으로 하여 인접한 2개 이상의 감지기가 동시에 감지될 때 밸브가 열리도록 한다.
다만 교차회로 중 한 회로만 화재를 감지한 때에도 음향장치는 경보되도록 해야 하며, 유수검지장치 인근에서 전기식·배수식 수동기동에 의해서도 개방·작동될 수 있어야 하므로, 감시제어반에서만 개방할 수 있다는 설명은 옳지 않다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.1·2.6.3.2·2.6.3.3