준비작동식 스프링클러설비의 유수검지장치(프리액션밸브)를 점검을 위해 개… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
준비작동식 스프링클러설비의 유수검지장치(프리액션밸브)를 점검을 위해 개방·작동시키는 방법으로 옳지 않은 것은?
1
해당 방호구역의 교차회로 감지기 A·B 두 회로를 모두 작동시킨다.
2
수동조작함(SVP)의 수동조작스위치를 조작한다.
3
해당 방호구역의 감지기 한 회로만 작동시킨다.
4
유수검지장치 자체에 부착된 수동기동밸브를 개방한다.
해설
해당 방호구역의 감지기 한 회로만 작동시키는 것은 준비작동식 유수검지장치를 개방·작동시키는 방법이 될 수 없다.
준비작동식 유수검지장치의 화재감지회로는 원칙적으로 교차회로방식이므로, 인접한 두 회로의 감지기가 모두 감지되어야 밸브가 개방·작동한다. 한 회로만 동작하면 음향장치 경보만 울릴 뿐 밸브는 열리지 않는다.
그 밖에 수동조작함(SVP)의 수동조작스위치, 밸브에 부착된 수동기동밸브, 감시제어반의 수동기동스위치 조작으로도 개방시킬 수 있으며, 화재안전기술기준도 담당구역 감지기 동작에 따른 개방과 밸브 인근에서의 수동기동을 함께 요구한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.3.1~2.6.3.3, 소방안전관리 실무 — 준비작동식 유수검지장치 작동방법