지하 1층 주차장에 설치된 습식 스프링클러설비의 시험장치(시험밸브함)를 점검하였다. 점검 결과가 다음과 같을 때 판정으로 옳은 것은?
• 시험장치 배관은 습식 유수검지장치 2차측 배관에서 분기하여 설치되어 있다.
• 시험장치 배관의 구경: 20㎜
• 배관 끝에는 개폐밸브와, 반사판·프레임을 제거한 개방형헤드(오리피스)가 설치되어 있다.
• 시험용 개폐밸브를 완전히 개방했을 때 압력계 지시값: 0.35㎫
1
분기 위치가 잘못되었으므로 시험장치 배관을 유수검지장치 1차측으로 옮겨야 한다.
2
시험장치 배관의 구경이 기준에 미달하므로 25㎜ 이상으로 시정해야 한다.
3
배관 끝을 오리피스로 마감한 것은 잘못이므로 폐쇄형헤드로 교체해야 한다.
4
개방 시 압력이 0.35㎫이므로 방수압력이 기준에 미달한다.
해설
시험장치 배관의 구경(20㎜)이 기준(25㎜ 이상)에 미달하므로 25㎜ 이상으로 시정해야 한다.
습식스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하여 설치하는데, 구경만 기준에 못 미친다.
- 분기 위치가 잘못되어 1차측으로 옮겨야 한다는 지적은 잘못이며, 시험장치는 2차측 배관에 연결하는 것이 맞다.
- 배관 끝을 오리피스로 마감한 것이 잘못이라는 지적도 잘못이며, 개방형헤드는 반사판·프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.
- 개방 시 압력 0.35㎫가 기준 미달이라는 판정도 잘못이며, 방수압력 범위는 0.1㎫ 이상 1.2㎫ 이하여서 0.35㎫는 정상이다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12.1·2.5.12.2, 2.2.1.10