지하 1층에 있는 바닥면적 18㎡의 밀폐된 전기실(배기를 위한 개구부 … | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
지하 1층에 있는 바닥면적 18㎡의 밀폐된 전기실(배기를 위한 개구부 없음)에 비치할 소화기를 검토하고 있다. 옳은 설명만을 모두 고른 것은?
㉠ 이산화탄소는 방호구역의 산소 농도를 낮추는 질식효과와 냉각효과로 소화하며, 전기가 통하지 않아 전기화재에 적응한다.
㉡ 이산화탄소소화기는 방사 후 잔존물이 남지 않아 전기설비의 손상이 적다.
㉢ 바닥면적 20㎡ 미만의 밀폐된 지하 장소이므로 이산화탄소소화기를 설치할 수 없다.
㉣ 할론소화기는 질식 위험이 없으므로 이 장소에 설치할 수 있다.
1
㉠, ㉢
2
㉡, ㉣
3
㉠, ㉡, ㉢
4
㉠, ㉡, ㉣
해설
옳은 것은 ㉠·㉡·㉢이다.
이산화탄소는 질식·냉각효과로 소화하고 비전도성이어서 전기화재에 알맞으며, 방사 후 남는 것이 없어 피연소물 피해가 적다. 다만 사람이 질식할 우려가 있어 지하층·무창층 또는 밀폐된 거실로서 바닥면적 20㎡ 미만인 장소에는 설치할 수 없고, 배기를 위한 유효한 개구부가 있을 때만 예외다.
할론소화기가 이 장소에 설치 가능하다는 설명은 옳지 않으며, 할로겐화합물을 방출하는 소화기도 같은 제한을 받는다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.3, 소방학개론 일반이론 — 이산화탄소·할론 소화약제의 소화효과와 장단점
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요