다음 조건을 모두 만족하는 스프링클러설비의 종류는?• 난방이 되지 않아… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
다음 조건을 모두 만족하는 스프링클러설비의 종류는?
• 난방이 되지 않아 겨울철 배관 내 물이 얼 우려가 있는 물류창고에 설치한다.
• 헤드 하나가 파손되거나 오작동으로 열리더라도 감지기가 작동하지 않으면 물이 방수되지 않아야 한다.
• 화재 시 열로 개방된 헤드에서만 방수되어야 한다.
1
습식스프링클러설비
2
건식스프링클러설비
3
일제살수식스프링클러설비
4
준비작동식스프링클러설비
해설
세 조건을 모두 만족하는 것은 준비작동식스프링클러설비다.
준비작동식은 유수검지장치 1차 측까지만 가압수가 차 있고 2차 측은 대기압 또는 저압이어서 동결 우려가 없고, 감지기 작동으로 밸브가 열린 뒤 폐쇄형 헤드가 열에 개방되어야 방수되므로 헤드 파손만으로는 물이 나오지 않는다.
- 습식은 2차 측까지 가압수가 차 있어 동결 우려가 있고 헤드가 열리면 곧바로 방수된다.
- 건식은 2차 측에 압축공기·질소가 차 있어 동결에는 강하지만 헤드가 개방되기만 하면 방수된다.
- 일제살수식은 개방형 헤드를 써서 일제개방밸브가 열리면 담당구역 전 헤드에서 동시에 살수된다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·1.7.1.25·1.7.1.26·1.7.1.27
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요