스프링클러설비의 수원과 방수 성능에 관한 기준으로 옳은 것은? | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
스프링클러설비의 수원과 방수 성능에 관한 기준으로 옳은 것은?
1
헤드 선단에서 재는 방수압력 범위가 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하여야 한다.
2
폐쇄형 헤드를 사용하는 경우 수원의 저수량은 기준개수에 2.6㎥를 곱한 양 이상으로 한다.
3
개방형 헤드를 사용하는 경우 최대 방수구역의 헤드 개수가 40개 이하이면 설치헤드수에 1.6㎥를 곱한 양 이상으로 한다.
4
폐쇄형 헤드를 사용하는 설비의 가압송수장치 1분당 송수량은 기준개수에 80L를 곱한 양 이상으로 할 수 있다.
해설
폐쇄형 헤드를 사용하는 설비의 가압송수장치 1분당 송수량이 기준개수에 80L를 곱한 양 이상으로 할 수 있다는 설명이 옳다.
- 헤드 선단에서 요구되는 방수압력 범위를 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하로 본 설명은 옳지 않으며, 실제로는 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하이고 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하는 옥내소화전의 기준이다.
- 폐쇄형 헤드를 사용하는 경우 수원의 저수량을 기준개수에 2.6㎥를 곱한 양으로 본 설명은 옳지 않으며, 실제로는 1.6㎥를 곱한 양 이상이고 2.6㎥는 옥내소화전의 값이다.
- 개방형 헤드를 사용할 때 최대 방수구역의 헤드 개수가 40개 이하이면 1.6㎥를 곱한다고 본 설명은 옳지 않으며, 실제 기준은 30개 이하이고 이를 초과하면 수리계산에 따른다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.2.1.10, 2.2.1.12
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.