유도등의 배선에 관한 설명으로 옳은 것은? | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
유도등의 배선에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
유도등은 원칙적으로 전기회로에 점멸기를 설치하여 평상시 소등 상태를 유지해야 한다.
2
공연장·암실 등 어두워야 할 필요가 있는 장소는 상시 충전되는 3선식 배선으로 할 수 있다.
3
3선식 배선으로 설치한 유도등은 비상경보설비의 발신기가 작동하더라도 자동으로 점등되지 않는다.
4
3선식 배선은 일반배선으로 할 수 있고 내화배선이나 내열배선일 필요는 없다.
해설
3선식 배선을 쓸 수 있는 장소에 관한 설명이 옳다.
유도등은 점멸기 없이 항상 점등 상태를 유지하는 것이 원칙이지만, 사람이 없는 경우와 외부의 빛으로 피난구·피난방향을 식별할 수 있는 장소, 공연장·암실 등 어두워야 하는 장소, 관계인·종사원이 주로 쓰는 장소는 상시 충전되는 3선식 배선으로 할 수 있다.
- 점멸기로 평상시 소등을 유지하는 것이 원칙이라는 설명은 원칙과 예외를 뒤바꾼 것이다.
- 3선식 유도등이 비상경보설비 발신기 작동에는 점등되지 않는다는 설명은 옳지 않으며, 감지기·발신기 작동, 상용전원 정전·단선, 배전반 수동 점등, 자동소화설비 작동 시에도 자동 점등된다.
- 3선식 배선을 일반배선으로 할 수 있다는 설명은 옳지 않으며, 내화배선 또는 내열배선이어야 한다.
근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 2.7.3.2, 2.7.3.3, 2.7.4