가스계 소화설비의 작동점검을 시작하기 전에는 소화약제가 오방출되지 않도록 안전조치를 한다. 이 안전조치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
조작동관 분리는 기동가스가 저장용기를 개방하지 못하게 하는 조치이다
2
솔레노이드밸브의 안전핀은 격발시험을 모두 마친 뒤 제거한다
3
제어반의 연동 '정지'는 전기적 기동신호를 막는 조치이다
4
분리 전 안전핀 체결은 분리 중 격발에 따른 부상을 막는 조치이다
해설

솔레노이드밸브에 체결한 안전핀은 밸브를 분리한 직후에 제거해야 격발시험을 할 수 있으므로, 격발시험을 모두 마친 뒤에 제거한다는 설명이 옳지 않다.

가스계 소화설비의 점검 전 안전조치는 기계적 경로와 전기적 경로를 모두 끊는 데 목적이 있다. 조작동관을 분리하면 솔레노이드밸브가 격발되어도 기동가스가 선택밸브와 저장용기를 여는 데까지 가지 못하고, 제어반에서 연동을 정지시키면 감지기 신호로 기동신호가 나가는 것을 막을 수 있다.

솔레노이드밸브를 기동용기에서 떼어 낼 때에는 먼저 안전핀을 체결해 격발을 막은 상태에서 분리해야 안전하다는 설명도 옳다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차