해설

1. 기동장치의 방출용 스위치 작동은 20초 이상 지연장치를 설치

2. 수동기동장치에는 (1).에 정한시간 동안 소화약제가 미방출 조치

3. 방호구역 출입구에는 약제 방출되는 사실을 알리는 표시장치 설치