그림은 어느 건물 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 확인한 모습이다. 이와 같은 표시등 상태가 나타난 원인으로 보기 어려운 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
옥내소화전 방수구나 배관 이음부에서 물이 조금씩 새고 있다.
2
수조에 물을 채워 주는 자동급수장치가 고장 나 수위가 회복되지 않고 있다.
3
물올림수조의 물이 줄어 저수위 접점이 동작하였다.
4
감시제어반 선택스위치가 수동에 놓여 있어 펌프의 자동기동이 막혀 있다.
해설

그림에서 두 제어반의 선택스위치는 모두 자동 위치에 있으므로, 선택스위치가 수동에 놓여 있어 자동기동이 막혀 있다는 설명은 이 상태의 원인으로 보기 어렵다.

그림에서는 두 제어반의 선택스위치가 모두 자동에 있고 충압펌프 쪽 표시등과 저수위감시등이 켜져 있다.

충압펌프가 스스로 돌아간 것은 배관 어딘가에서 압력이 새고 있다는 뜻이므로 방수구나 이음부의 누수가 원인이 될 수 있고, 저수위감시등은 수조나 물올림수조의 수위가 규정치 아래로 내려갔을 때 켜지므로 자동급수장치 고장이나 물올림수조 수위 저하도 원인이 될 수 있다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2·2.6.2.4